230 volts à bord : la terre du quai et la « terre de la mer » 13 juillet 2021 20:23, par bbybonsoir à tous,
j’ai entrepris de sécuriser mon installation, et avant de fixer mon différentiel, j’ai décidé de faire qq tests, notamment pour m’assurer que les protections differentielle et magneto thermiques fonctionnaient bien, même si phase et neutre etaient inversées (cas qui doit se présenter sur les pontons).
j’ai donc confectionné une « allonge avec vue intérieure » pour vérifier si ma prise de courant était bien aux normes (enfin aux notres, regardant la prise, phase à droite lorsque la terre est vers le haut).
et j’ai acheté les 2 appareils dont il est question plus haut dans ce fil.
photo de ces 3 « machins » en annexe (si j’y arrive)...
eh bien .....si le premier (celui avec un cable, jaune (mulimetrix VT35 socket) est d’accord avec nous,
l’autre, sans cable,(NENGAC11) est d’avis opposé !!!!!.
évidemment, le test de déclenchement en créant un courant de défaut du neutre (erreur :lire phase) à la terre fonctionne ou non suivant l’appareil !!!!
pour qd même utiliser le NENG, je suggère d’utiliser un adaptateur FRANCE/ALLEMAGNE(schuko), où il n’y a pas de « bitonio » terre qui ressort, ce qui permet de retourner l’appareil).
à cela près, ces appareils fonctionnent bien, et font notamment déclencher le différentiel.
j’ai aussi découvert que nombre d’allonges « toute faites », donc prise et fiche noyées dans le plastique inversaient les couleurs de leurs fils (toujours par rapport à nous (bleu = neutre, brun-ou autre- phase).
j’ai vu cela parce qu’à la déchetterie je récupère régulièrement des cables, qui n’ont du coup qu’un seul,côté !
voilà, information : avant de vérifier vos prises, vérifier d’abord vos appareils !
Descartes est toujours, et plus que jamais, un bon conseilleur.
je vais continuer maintenant mes tests d’efficacité sur les effets d’une inversion de phase sur le différentiel et sur les disjoncteurs.