Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Schéma 12V pour voilier bien équipé 1er août 2011 23:19, par RobertA priori, il n’est pas nécessaire de câbler un fusible ou disjoncteur de 32A avec un conducteur de 35 mm². De mémoire, 16mm² devrait suffire pour 10 mètres de distance avec 3% de perte maximale : http://www.plaisance-pratique.com/c...
Pour l’alternateur, le courant étant plutôt entre 50A et 100A, le fusible sera du calibre 100A, ce qui permet de connecter une grosse section. http://www.conrad.fr/fusible_bande_...
S’il faut absolument réduire un câble de 35mm², il existe des embouts de réduction à sertir ... si on a une pince de sertissage « pro » capable de sertir 35 mm².