Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
220v : interet diff 10 mA et utilisation disj batiment en 12 v 2 février 2014 08:18, par NégofolIl est possible de protéger votre installation par un différentiel 10 mA, mais le risque de déclenchement intempestif est plus important : il est difficile de maintenir un courant de fuite aussi faible dans une installation « normale », surtout en milieu marin. Ce niveau de protection est couramment utilisé en milieu industriel et peut être une vraie nuisance...
Les disjoncteurs domestiques magnéto-thermiques fonctionnent en 12 V, mais deux points sont à noter :
Il est donc déconseillé et douteux au point de vue légal d’utiliser ce type d’appareillage.
Par contre, il existe des séries, peu connues, de disjoncteurs industriels pour courant continu d’aspect analogue et interchangeables physiquement (montage sur rail DIN) avec les disjoncteurs domestiques, conçus et utilisés pour les circuits de commande basse tension en continu des machines.
Un bon exemple est la série C60 de Schneider Electric, à peine plus chers que les autres et tout à fait homologués, calibres de 0.5 à 63 A. Par exemple le 5 A :