Chargeur A to B Sterling : le vieux mythe du coupe-circuit d’alternateur 9 juin 2013 13:12, par yvesD

Clair, précis, limpide. Et utilisable !

Protéger la sortie du A2B :
A toutes tes raisons j’ajoute toujours « protéger le conducteur » des risques de cours-jus (vibration, abrasion puis contact mais aussi tournevis ou clé non entièrement isolé et tuti quanti) et du coup je met toujours un fusible à la sortie + (ma convention, ce +, la - est plus délicate à réaliser) d’un producteur d’énergie.

Ce fusible là est calculé à partir de la capacité d’écoulement sans surchauffe du conducteur, capacité prise égale à celles de l’étage d’entré suivant majorée d’un facteur 1,5 (ça c’est sterling qui le dit). Le conducteur ne doit jamais bruler, ou pire, mettre le feu, et ça c’est un autre volet, en général pris en compte dans les abaques de calcul (dissipabilité de la chaleur produite).
Donc capacité d’entrée x 1, 5 donne taille du conducteur qui donne taille du fusible

Et potentiellement, fusible aux deux extrémités de deux générateurs interconnectés, sauf si preuve que le conducteur peut écouler le cours-jus sans problème (ex : PS de 30W, pas de fusible en sortie du régulateur vers la batterie si conducteur >= 1 carré, 2,5 carré comme toujours mais gare au coup de tournevis)

Désolé, je dois m’élaborer des règles compréhensibles par moi ... et efficaces ;-)