Pratiques et Techniques en Plaisance
| Imprimer |
Fermer la fenêtre
J’ai corrigé directement le post, on y parle maintenant de 30 mA et non 50 mA. Le neurone défaillant a été prié de disjoncter, innacceptable !
Concernant le parafoudre, peux tu préciser :
Pour les parafoudres d’antenne, faut-il que la déviation vers la mer soit extrêmement soignée (rectiligne, le meilleur trajet vers la ’plaque de mer’), j’imagine qu’il ne faut pas tout simplement le relier à la ’masse’ générale du bateau (’masse’= point unique fourre tout auquel est raccordé les masses métalliques et leur carter et le pole négatif des batterie)
Encore que, cet éclateur à gaz est sans doute prévu pour éclater (== rupture de la connexion entre l’antenne et le récepteur) dès l’apparition des premiers ampères, faibles ampères qu’on peut alors écouler vers une plaque pas très soignée. Rien a voir avec les milliers d’ampères qui suivent immédiatement et qui eux doivent trouver (trouveront) un meilleur chemin (paratonnerre, descente sans coude, plaque bien dimensionnée)
Les parafoudre éclateurs que France Télécom installait en amont des modem des liaisons spécialisées en région grenobloise (terre d’élection de la foudre) dans les années 90 n’avaient pas de lien vers la terre autre que la TP des modems eux-meme. Installation soignée mais sans plus, rien d’EDF là dedans, et ils éclataient bien.