Protection électrique et montage panneaux solaire. 29 avril 2015 10:44, par Nicolas  image

Bonjour,

tension de fermeture haute de chargement ( réglage par défaut 13.7 v)

La tension de fermeture de décharge ( réglage par défaut 10.5v)

La tension de réactivation de décharge ( réglage par défaut 11v)

Que pouvons nous entendre par tension de réactivation de décharge ?

Je pense que c’est pour éviter des problèmes d’hystérésis :
Le système déconnecte la charge lorsque la tension descend en dessous de 10.5V,
mais il faudra attendre que la tension remonte au dessus de 11V pour que le système reconnecte la charge.
Si la réactivation est <= à la fermeture, la sortie se comporte comme un vibreur => pas bon.
Une différence de 0.5V me parait correcte.

Cordialement