PV série ou parallele 11 mars 2015 17:18, par Négofol

Ils ne sont pas câblés pour 20 V, mais ont un nombre de cellules suffisant pour fournir la puissance nominale à la valeur nécessaire à la charge de batteries 12 V, soit environ 15 V en tenant compte de la perte dans le régulateur de charge.

20 V est la tension mesurée à vide sans débiter aucun courant, mais cette tension baisse dès qu’on demande au panneau de fournir du courant. Elle baisse aussi si le panneau chauffe.

Voir le schéma joint.