Bien utiliser son gestionnaire (ou contrôleur) de batteries de servitude. 13 octobre 2014 13:00, par yvesD

Dès le début de charge la tension monte immédiatement à 13V et au delà avec un courant initial de 6A. La tension est correctement affichée mais l’affichage du courant de charge est toujours à -0.40A ????

  • Si le pôle ’batterie’ du shunt est raccordé au NEG de la batterie
  • Si le NEG de la batterie n’est raccordé qu’au pôle batterie du shunt
  • Si les producteurs (dont le chargeur) et les consommateurs (dont l’ampole de 20W) sont raccordés au pole ’système’ du shunt et à lui seul

Alors tout électron produit (par le chargeur) ou consommé (par l’ampoule 20W) devra obligatoirement passer par le shunt et l’intensité correspondante (6 A pour le chargeur semble-t-il, 1,75A pour l’ampoule) sera détectée par le moniteur (par une chute de qq mV dans la résistance du shunt de qq mOhm), sauf à prendre en défaut les lois de la physique, ce qui change d’étage ;-)

Dit autrement, le moniteur ne voit pas ces 6A ou 1,75A car ils ne passent pas par le shunt ou peut-être parceque in fine le moniteur n’est pas raccordé correctement au shunt. A vous lire je pencherai pour la seconde hypothèse, mais avec les pannes il faut s’attendre à tout ...

Si vous disposez d’un milli voltmètre (== un voltmètre avec le calibre ad-hoc), il devra pouvoir mettre en évidence ce 6 ou 1,75 sous forme d’une chute de tension de qq mV (ou dizaines de) et valider l’assertion selon laquelle toute conso ou prod passe par le shunt.