Contrôleur de batteries Victron BMV-600S : problème 8 septembre 2013 21:48, par Robert

Ah oui, j’avais oublié cela (à propos du saut de 95% à 100%) : si le contrôleur détecte les conditions de pleine charge, il « saute » à 100% puisque pour lui la batterie est pleine. Et il recalcule le CEF qui correspond à la situation.

Après beaucoup d’essais (j’ai le E-Xpert-Pro, c’est similaire) j’ai réglé ma tension de pleine charge assez haut (13.7v pour être sûr que le chargeur est encore à la tension « bulk » 14.5v au moment de la synchro) et le seuil de courant à 3%.

Avec ces valeurs, je n’ai jamais plus de « fausse synchro » au moment où le chargeur bascule prématurément en « float » sur une batterie pas bien pleine.