Pratiques et Techniques en Plaisance  | Imprimer |  Fermer la fenêtre

Courant de fuite néfaste 9 octobre 2017 18:20, par aikibu  image

Pour tester la ligne equipotentielle, future et voir où je pourrais la brancher, je viens de tester la continuite electrique entre « la mer » et les boulons de quille, la dynaplaque où est branché le fil du paratonnerre, l’arbre d,helice , le tube d’etambot et meme un hauban relié à « la mer » par un cable avec deux etriers et une surliure serrée, que je plonge quand il y a de l’orage...
Pour ce faire j’ai raccordé une plaque de cuivre de 25cmx 15cm sur un cable branché sur le « rouge » du metrix et testé les divers points avec la pointe de touche noire....avec le cuivre dans l’eau bien entendu....
Ben pas de continuite, le metrix ne siffle pas et affiche, quel que soit le point de mesure, entre 0,580 et 0,590....
Je me demande quelle unite, et qu’elle est la signification de cette valeur....continuité ou pas, suis je tres isolé, que me faudrait il faire pour rendre passant tous ces points.
Sans doute que les concretions sur les diverses plaques forment une certaine isolation, pas carené depuis deux ans ,comme je suis sur un canal (tancarville) l’eau est plus ou moins saumatre mais les mulets s’y trouvent bien, donc pas d’eau pure « isolante ».et au moins le cable inox aurait du siffler. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait la veille mais le lendemain silence et 0 ;585 apres avoir trempé toute la nuit.......bref j’y perds mon latin
Y aurait il une bonne ame pour m’eclairer....
Pendant que j’y suis, j’aurais un autre probleme à soumettre à votre sagacite ...
Toujours dans le meme but je voulais savoir quel etait le « courant de fuite »....
Pile neuve...echelle 10A je lis 0,03
echelle 200mA 0,3
echelle 20mA 0,03
echelle 2mA 0,003
Je croyais que quelle que soit l’echelle l’unité lue etait la meme, mais plus finement dosée en rapprochant l’echelle et la mesure....or on peut constater qu’il n’en est rien, puisqu’on varie de 0,3 à 0,003.....????mais 0,003 quoi, A ?
Y a t il des divisions à faire, 0,3A à 200mA divisé par 100 egale 0,003 à 2mA ? mais ça ne colle pas avec les echelles de 10A et de 20mA....????.....
Bon d’accord ce sont des questions de debutant.....mais c’est exactement ce que je suis et les reponses peuvent profiter à beaucoup à mon humble avis......