Suppression du pont thermique de passage des tuyaux dans un frigo. 27 mars 2013 02:17, par tilikum...mais comment éviter simplement le pont thermique dans la nouvelle installation ?
En pratique, on ne peut pas éviter le pont thermique de la tubulure de retour entre l’évaporateur et le groupe frigorifique : le tube est en effet obligatoirement plus froid que la température ambiante.
Par contre, on a le choix entre faire avec sans inconvénients... ou en subir les conséquences.
La condensation qui produit de l’eau qui nous ennuie vient de l’humidité de l’air... pour l’éviter, il suffit donc de supprimer l’air !
Le point critique est la traversée de l’isolation, et si l’air ambiant peut pénétrer ce passage, il y aura obligatoirement une production d’eau qui va imbiber l’isolation...
La parade est très simple : rendre étanche le passage de la tubulure autant côté intérieur du volume qu’à l’extérieur, et même si cette tubulure givre (ce qui est en général le signe d’une surcharge en fluide réfrigérant...) il n’y aura pas de production d’eau de condensation.
Une installation faite par un pro ne demande qu’un passage de dix à douze millimètres de diamètre, alors qu’avec du matériel « do it yourself », il faudra un passage de 30 à 50 mm... autorisant le passage des raccords dits rapides...
Mais le principe est le même : l’étanchéité !
Toujours en pratique, une installation frigorifique correctement chargée ne demande pas obligatoirement l’isolation de la tubulure de retour qui sera certes froide mais ne givrant pas ne produira pas de condensation.