Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Dijoncteur différenciel 30 mA 29 janvier 2013 13:12, par fulupLa norme est claire si on ne peut pas pour des raison pratique le mettre à moins de 50cm on peut le mettre à 3 mètres.
Maintenant restons pragmatique ; ce qui est important c’est la protection. Mettre un différentiel prévue pour une maison dans un coffre remplie humidité n’as aucun sens. Il est largement préférable d’avoir son différentiel dans un endroit sec plutôt sur juste dernière la prise de quai dans un endroit humide comme un coffre extérieur de bateau.
La config présentée en début de post est la même que celle des Halberg Rassy dans leur configuration d’origine. Ce qui est important c’est qu’il n’y ai rien de branché entre la prise de quai et le différentiel. Pour le reste que le câble fasse 50cm, 3m ou même un peu plus ça ne change rien au niveau de la protection. Par contre si le différentiel est dans un endroit humide c’est autre chose. Il est fort probable qu’il ne fonctionnera plus dans un an ou deux, au moment précis ou quelqu’un en aurait vraiment besoin de lui.