Schéma Cyrix 120A CT 6 février 2019 22:33, par AtalanteUtilise le lien que je t’ai donné. Pour un fusible de 40 A tu peux mettre 480 W comme puissance, 12 V comme tension, la somme des longueurs des cables (+ et -) qui relieront l’alternateur à la batterie de service comme longueur, 0.5 % comme chute de tension tolérable. Clique sur ’calculer’. La section à choisir est celle immédiatement supérieure à la valeur affichée. Tu peux publier la longueur que tu as saisie, et la section que tu as retenue pour validation si tu le souhaites.
Michel