Charge alternateur et témoin au tableau de bord : l’importance du retard 18 mars 2018 22:20, par yvesD[mon post a été corrigé de l’inversion signalée par Negofol, avec mes excuses, yvesD]
Précision : le disjoncteur d’abonné fourni par EDF (différentiel 500 mA, ce qui est insuffisant pour assurer la protection des personnes) est retardé pour le mode différentiel et aussi pour les sur-intensités (limiter la puissance souscrite).
Le retard de la protection EDF permet, sur une fuite massive vers la terre (par ex : une phase en contact franc avec la terre donc une fuite de plusieurs milliers de mA) de laisser les 30 mA de l’abonné couper la desserte défectueuse bien avant que le 500 mA ne coupe la totalité de l’installation. Sans retard coté EDF ce serait (ou ça pourrait être, sans garantie) et le 30 mA et le 500 mA qui disjonctent simultanément, ce qui serait moche pour le contenu des congélo.
Je l’ai appris the hard way dans le temps et j’ai longtemps été comme poule et couteau devant ce phénomène ;()