Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
gérer un poulailler sans coq ! 5 mai 2016 21:32, par AlienDans un système classique mais un peu complexe on a à gérer (et réguler) différentes sources :
le chargeur de quai
l’alternateur du ou des moteurs
un ou des panneaux solaires
une éolienne ou un hydro générateur voire un alternateur d’arbre.
Chacune de ces sources est dotée d’une régulation dite « intelligente ».
Quand on dit intelligent cela veut dire qu’on a programmé une partie de ce que le programmeur sait faire sans faire appel à son intuition et sans disposer d’informations sur ce que les autres régulateurs ont en tête .
Les algorithmes basiques de charge trois ou quatre états sont basés sur des mesures de tension pour l’essentiel.
En plus c’est facile à mesurer.
On charge en boost à partir de et jusqu’à XX,Y volt.
Après on égalise et on passe en float.
Si plusieurs régulateurs sont en parallèle, ils seront incapables d’adapter leurs comportements car ce qu’ils mesurent ce sont des tensions reflétant non pas l’état des batteries mais ce que les autres régulateurs ont décidé de faire.
Et donc c’est la pagaille !
Faut un chef