Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Installer soi-même un groupe frigorifique refroidi à l’eau de mer ... 5 août 2011 14:58, par tilikumBonjour Christian,
S’agit-il du condenseur hors coque de la photo jointe ? Celui-ci a été photographié après un an de navigation et après passage au karcher... et on voit bien qu’il s’est couvert de calcaire, l’isolant ainsi de l’eau.
En zone tropicale avec de l’eau entre 27 et 30°C le rendement est calamiteux et on est obligé d’ajouter un condenseur à air ventilé en série pour obtenir un fonctionnement satisfaisant pour pas trop cher...
Et si on veut vraiment obtenir un bon rendement, on passe à un condenseur à circulation comme en fourni d’ailleurs la marque citée.
Toujours dans cette marque, la pompe est en effet un peu bruyante, mais il suffit de l’alimenter sous 5 ou 6 volts pour la rendre silencieuse, le débit d’eau est encore largement suffisant et elle consomme moins : entre 250 et 300 mA.
_/)