Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Masse, terre et neutre 18 novembre 2011 12:01, par PatriceBonjour à tous
Je souhaite revenir sur le câblage neutre / masse / terre dans le contexte suivant :
Cata en sandwich
Isolateur de quai (Victron)
Chargeur - convertisseur (Victron multiplus)
Pas de repérage du neutre et de la phase du quai (cas générique en utilisation nomade)
Question 1
Quelles que soient les positions du neutre et de la phase sur l’entrée AC de l’isolateur, ; celui-ci délivre toujours la phase sur le même fil ? (c’est ce que je comprends). En d’autres termes, la phase et le neutre sont bien repérés à l’intérieur du bateau ?
Les docs recommandent de relier la « terre » de l’isolateur à une plaque de masse. Un RCD (30 ma) doit être positionné juste après l’isolateur.
Avec un repérage sûr de la phase (et du neutre) ; il est recommandé de faire une liaison permanente entre le neutre et la « terre » (plaque de masse). Le chargeur - convertisseur dispose d’un relais qui qui relie la terre et le neutre en cas d’absence d’alimentation en entrée. Ce relais est ouvert en cas de présence d’une alimentation AC en entrée. Tout ceci pour le bon fonctionnement du circuit 220V et du second RCD qui doit être positionné derrière le chargeur - convertisseur.
Question 2
En prenant l’hypothèse que grâce à l’isolateur de quai, les phase et neutre sont bien repérés, il est nécessaire de relier le boîtier du chargeur - convertisseur à la « terre ». Le relais ouvert (’AC en entrée) exige que le lien « terre » / neutre soit faite en amont par le réseau AC du bateau. L’isolateur de quai le fait-il ? Le relais fermé (pas d’AC en entrée), le relais est fermé et connecte le neutre avec le châssis du chargeur - convertisseur qui lui est connecté à la « terre » (plaque de masse), correct ?
Question 3
Robert écrit dans l’article que le négatif du circuit DC 12V peut être connecté sur cette « terre » ; correct ?
Question 4
Selon un grand distributeur de matériel électronique, une seconde « terre » (plaque de masse) est nécessaire pour les châssis des équipements électroniques : VHF, MFD, ... Si possible éloigné de la « terre » des circuits électriques (facile sur un cata !). Est- correct ?
Quels sont les choix pour ces « terres » (plaque de masse) ? ; les prix de certaines d’entre elles font frémir.
Merci pour les commentaires des spécialistes.
Patrice