fuite électrique (220v) 6 juin 2014 16:01, par Robert« raccorder la ligne équipotentielle du bateau... » Concrètement, elle correspond à quoi, un fil qui joindrait les masses métalliques ?
Oui, exactement
Autre question, vous dites d’essayer d’inverser phase et neutre. C’est quoi votre idée ? parce que si je les avais inversés ça pourrait entraîner un courant de fuite ?
En l’absence de mise à la terre : Si un des fils 230V fuit vers une masse métallique, si c’est la phase on prend une châtaigne, si c’est le neutre on ne sent rien. Donc en inversant phase et neutre on peut commencer à se faire une idée de la cause.
Utiliser un « tournevis testeur 230V » pour tester plutôt qu’en y mettant la main