convertisseur 12/220v 27 octobre 2013 19:29, par yvesDProtection des personnes, c’est un circuit 230 indépendant sans mise à la terre
De mémoire ça a été évoqué en son temps (mais où, foutue mémoire ....)
J’ai retenu que l’installation desservie étant de faible taille et sous contrôle (en général une ou deux prises bien distinctes de celles du 230V du quai) et qu’en s’astreignant de n’y brancher que des consommateurs de classe 4 (double isolation c’est bien ça ?) alors on pouvait fort bien ne pas relier la terre de protection des personnes et un des deux fils (le neutre) à la mer du bateau.
Mais attention : rester sous contrôle et n’y brancher que des doubles isolations qu’on ne démonte pas.
Les chargeurs de téléphone et autres (alim de PC portables, écrans, ...) sont des doubles isolations
Une autre solution peut être de ne desservir que des prises à deux fiches qui imposent d’y brancher des doubles isolations.
Pour un 2000 VA avec four à micro-onde ou machine à laver, c’est impérativement à faire dans les règles habituels (neutre et TP à la mer et protection différentielle). Je ne parle que d’un 350VA pour chargeurs et qq autres