Bien utiliser son gestionnaire (ou contrôleur) de batteries de servitude. 24 novembre 2012 11:12, par machaonBonjour à tous, et bravo pour l’article préliminaire tres tres clair.
J’ai installé un BMV 600S sur un parc de batterie neuf OPzS 12x2V 532Ah C20 rechargé par 2 MPPT blue solar 40A en // connéctés chaqun à 6 PV en // 24V/5A (soit 30A par mppt).L’ensemble du systéme fonctionne bien, mais j’ai quelque soucis de parametrage avec le BMV 600.
J’ai parametré tel que
Cb = 532Ah (C20)
Vc = 26,4v (soit 0,2V en dessous tension float du MPPT victron)
Pc = 1,27 calculé d’apres notice batterie
It = 4% de C20 ( courant de queue de 4% soit 21A)
CEF = 90% (que je corrigerai à 95 % car le parc est neuf)
Ith = 0,1 A
Observations :
1/ le BMV comptabilise bien en + ou - les Amperes entrants ou sortants à 5% pres .
( Ex :22mn à 38Ah = 12,5Ah entrant et 11,9Ah affiché sur le CE du BMV)
2 / il me donne de informations éronnées sur le % de charge SOC ?
Ex1 : SOC 91,7% et CE - 67Ah puis SOC 98 % et CE -52,7Ah
soit 52,7Ah chargés donné pour 6,3% de charge par le BMV ???alors qu ’ils
correspondent à 10% de charge C20 (532Ah.)
Ex2 : SOC 98,4% et CE -12,7Ah puis SOC 91,2% et CE -71,1Ah
soit 58Ah extraits donnés pour 7,2% de décharge par le BMV , correspondants à 10,9%
de décharge de C20 (532Ah)
On observe donc 30% de difference entre l’affichage te le calcul dans les 2 cas (charge ou décharge) ???? qui ne s’expliquent pas par le parametrage du CEF à 90% (cas de la charge) , de plus si on le parametre c’est pour que le bmv en tienne compte dans son affichage.
De plus , en charge le soc progresse normalement 94 ,95% puis d’un seul coup passe à 100% ??
Pour info , j’ai synchronisé le BMV en debut de Floating.
Quelqu’un pourrait’il m’eclairer ?
merci