Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Contrôleur de batteries Victron BMV-600S : problème 19 septembre 2013 17:48, par RobertQuand tu estimes que la batterie est environ pleine (même si ce n’est pas parfaitement plein) tu peux faire une synchro manuelle qui force le BMV à 100%.
Ensuite tu pourras voir si cette synchro manuelle donne des SOC cohérents par la suite pendant une dizaine de cycles charge décharge. Evidemment, ce sera un SOC un peu erroné, mais il te permettra de vérifier qu’il remonte bien à 100% (un peu erroné) après une charge qui paraît raisonnable.
Au delà de 2 ou 3 dizaines de cycles charge décharge, le SOC dérive par addition successive de petites erreurs, c’est normal, et il faut une vrai synchro à nouveau.