Contrôleur de batteries Victron BMV-600S : problème 9 septembre 2013 11:11, par Robert« Je vais voir pour cette tension de pleine charge que j’avais réglée (en suivant le mode d’emploi) quelques dixièmes de volts en dessous de la tension de floating, soit, de mémoire, à 13.3V. »
L’inconvénient de ce réglage, c’est que le passage en « float » du chargeur va déclencher une synchro du BMV600 (100% de charge) même si le chargeur passe en float trop tôt (ce qui est souvent le cas).
A ce rythme, après quelques cycles erronnés, le SOC est complètement faux . En effet, au moment où le chargeur passera en float, le courant va baisser fortement, passant sous le seuil des 2 ou 3% alors que la tension sera encore supérieure au seuil et déclenchera la synchro.
C’est ce que j’ai constaté expérimentalement sur mon E-Xpert-Pro de TBS.
Ce réglage n’est opérationnel que si on a un chargeur qui ne bascule pas trop tôt en float.