Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Courant de fuite néfaste 11 octobre 2017 16:59, par NégofolEssayons d’y voir clair : la manip de l’épuisette à électrons, que j’ai proposée dans l’article :
http://www.plaisance-pratique.com/l...
est destinée à, essayer d’identifier un problème de fuite dans l’environnement en courant alternatif.
Elle doit se faire avec le multimètre en position voltmètre alternatif (CA) et n’a aucun sens pour vérifier la qualité d’une liaison équipotentielle à bord.
Un multimètre utilisé en voltmètre ne siffle pas. Le signal sonore correspond à une utilisation en ohmmètre (le sifflement indique que la résistance mesurée est inférieure à une faible valeur, variable suivant le multimètre (voir notice). Si votre voltmètre était bien en ohmmètre, vous mesurez une résistance entre votre plaque et l’équipotentielle. Quelle était l’échelle utilisée ? Cette valeur peut effectivement varier suivant le degré d’oxydation des matériaux en présence.
Si le multimètre était en position voltmètre courant continu (CC) vous vérifiez la valeur de la protection par les anodes par rapport à votre plaque de cuivre.
La deuxième mesure entre la terre du quai et votre coque/équipotentielle semble donner une mesure de bruit résiduel parasite (les cordons de mesure faisant antenne), ce qui expliquerait les affichages erratiques.