Pratiques et Techniques en Plaisance  | Imprimer |  Fermer la fenêtre

microcycle frigo 30 décembre 2012 21:18, par Robert

Tilikum va certainement donner un avis très précis.

Si je compare ces valeurs à celles que j’ai obtenues avec mon installation faite avec un kit Frigoboat, ce que je peux dire :

  • le rapport cycliqeu 30 secondes - 2 minutes, soit 1/4 marche 3/4 arrêt est correct
  • dans mon cas c’est plutôt 5 minutes - 20 minutes avec le même rapport cyclique 1/4 - 3/4
  • si le cycle est très court (2 minutes) cela pourrait être l’écart On-Off du thermostat qui est trop serré : trop peu d’écart entre la température de coupure et celle de mise en marche. Si c’est cela la raison, l’inconvénient pourrait être que l’évaporateur ne dégivre pas à chaque cycle et sera recouvert rapidement de glace.

Mais peut-être y a-t-il une raison bien plus argumentée :-/