Chargeur Sterling Procharge Ultimate : problème ! : des connexions désserées 25 février 2017 20:51, par aikibu  image

Bonjour

Après 4 jours de repos le parc batteries est à 12,5v pour d= 1,27....
deconnections des 3 batteries, succesivement 12,52v 12,53v 12,51v normal du moins pour l’egalite, avec d= 1,26 moyenne
Reconnection du parc à l’inverse du montage precedent alim + sur la 3eme et depart du - sur la 1ere, bien serré les connections qui etaient correctesau demontage.

Charge U= 14,8v
A= 11 A
t°= 14°/:17°
d = 1,26/1,28
Ah=68Ah au bout de 5h passage en floating à 13,6v
laissé floating 11h d’affilée
U=13,6v
A= 0,5A
Ah = 7Ah chargées en 11h
t° =12°
d =1,26/1,28 inchangé
le testeur (Xantrec link 10) certes obsolete clignote, indiquant que les batteries sont pleines

Les batteries, theoriquement chargées, remise à niveau de l’electrolyte et...

Desulfatation
U= 15,8v ben oui le PCU est passé de 15,5v à 15,8 sans crier gare, pour diminuer cette tension de 0,3v par heure juqu’à 14,8v en 4h, bonne surprise le timer est de nouveau actif.
A= 40A constant
t° =20° 24° ,26 27° curieusement l’alim + sur la plus froide
d = 1,26 (28) 1,26 (28) 1,28 (29) les chifres entre parenthese indiquent la densité de 2 ou 3 cellules sur chaque batterie.
Ah = 134Ah chargées malgré les batteries « pleines »
juste après l’arret de l’egalisation, passage en float U=13,6v A=1,5A

Questions
Pourquoi juste après l’arret de ’l’egalisation" il y a encore des cellules desequilibrées...
Faudrait il egaliser encore et encore pour arriver à egaliser à 1,29 c’est à dire 100% à 12°C , bien qu’avec 15,8v je trouve la pillule un peu forte, car je n’ai pas action sur cette valeur.
Comment lit on un multimetre branché en amperemetre ...?
Echelle 10A= 0,08 avec le chiffre 20 placé sous la virgule
200mA= 0,8 « 200 »
20 mA=0,08 « 20 »
2 mA=0,008 « 2 »
Que dois je lire ? 0,08mA comme avec l’echelle de 10A et de 20mA...?
J’ai essayé cette mesure pour voir si je n’avais pas de fuites fatiguant les batteries, mais ne suis pour l’instant pas plus avancé, ne sachant si cette fuite est si faible que l’on puisse l’imputer à l’incertitude de l’appareil ou grave, qu’il me faille encore chercher plus avant ces fuites eventuelles.
Remarque : la densite ne varie pas avec la t° ni avec la charge et la tension en charge, contrairement à ce que je pensais , puisque il y a une correlation entre U et d ............avec un 0,84 que les initiés comprendront....

Merci pour vos reponses eclairées et suivant ces dernieres, j’arreterai de vous bassiner avec mes questions peut etre oiseuses pour des pros....