Test d’une batterie par décharge/recharge avec moniteur : 12,8V mais pas que 28 mai 2025 14:58, par yvesD

Alors déjà, les oeufs à bord d’un monocoque au près par mer bien formée, j’évite :-)). Mais même si j’en ai à bord, bien arrimés, comment pourrais-je marcher dessus ? Que ce soit le MPPT, l’éolienne ou le AtoB, ils continuent à rester branchés et charger les batteries... Ils les feraient bouillir avant de repasser en float ? Ou bien suffit-il de leur faire confiance et les laisser gérer comme des grands ?

Si tes équipements sont correctement configuré, au final (en phase float) la tension de charge de la phase bulk (tension constante, donc sans doute 14,4V si AGM correctement configuré) passera de 14,6 à 13,7V lors de ce passage à la phase float, et le courant passera à quelques A (qq centaines de mA aurai suffit).
J’ai repris ces valeurs 14,6 et 13,7 dans la doc du Sterling A2B rotacteur en position 5 agm 2 euro, mais c’est la doc du constructeur de batterie qui doit faire foi (et ses valeurs doivent être atteignables pour lui faire enclencher les phases suivantes)