Quelques éléments de réponse et de réflexion :
D’un article de Pil-Poil sur ce site j’ai retenu et implémenté (vers 2012) l’idée de maintenir en permanence un très léger courant de float sur mes batteries Open Lead Acid au plomb+antimoine.
J’ai un PV de 30 VA plus que suffisant pour mon parc de 360 A en OLA (un régulateur Steca pas MPPT du tout s’insère entre le PV et les 3 batteries)
En consultant la littérature pour co-écrire (avec aikibu) un article sur l’entretien des OLA j’ai constaté que le courant de float nécessaire est ridiculement faible et que mes 30 VA pourrait largement être des 5 VA (y a pas)
J’ai aussi un dataloger qui surveille et mémorise la tension générale, bien utile à postériori, ça m’a permis de constater que je dépassai difficilement 13,5V quand le soleil est allumé.
Par ailleurs je rajoute périodiquement de l’eau distillé dans ces batteries mais une fois tous les ans suffit (il ne faisait pas si chaud que ça à La Rochelle ces dernières années)
Ceci dit il faudra ajuster l’ordre de grandeur, et je laisse cet exercice à votre sagacité ... sachant qu’un PV peut rester débranché en plein soleil sans dommage (c’est moi qui écrit ça, si quelqu’un veut me contredire je suis preneur), mais comment faire un 30 (ou un 10) VA à partir d’un 100
La présence simultanée de 6V et de 12V compliquera un peu (mais j’ai peut-être mal compris votre installation)
PS : sur ce site il y a un moteur de recherche et aussi une organisation bien hiérarchisée des articles, faudra chercher autour de « batterie »
Bien sur faudra un régulateur dans tout ça mais un MPPT ferait l’affaire même s’il la fait trop bien