Probleme de demarrage d’un compresseur via un groupe electrogene marine 19 novembre 2021 12:39, par Négofol

La valeur communément admises pour l’appel de courant au démarrage est 5 à 7 fois le courant normal.

Donc ici, si le courant moyen est 10 A, on devrait appeler 50 à 70 A au démarrage...

Vous indiquez que le groupe peut fournir 32 A en instantané et le quatro 13 A, soit au mieux 45 A... :’-(

Il existe des démarreurs progressifs (anglais= soft starter) qui traitent le problème, par exemple chez Eaton. Par contre, la plupart sont conçus pour des moteurs triphasés, mais certains, avec des précautions à prendre peuvent être utilisés en monophasé...

https://www.eaton.com/content/dam/e...