Bonjour merci de votre reponse,
J’ai le meme document qui est la base de mes analyses.
J’avais pense a une erreur de branchement parrallele/serie, mais lorsque je mesure la tension entre L1 et L0 (donc sorties 3 et 2 des bobinages, par ailleurs connectes entre eux par les sorties 1 et 4 -normalement en serie) je trouve 120V. Les mesures entre L1 et la sortie 1/4, et entre L0 et la sortie 1/4 donnent toutes deux exactement 60V. Ce qui me fait penser que les bobines sont correctement branchees en series.
effectivement 50 Hz ou 60 Hz devrait etre lie a la vitesse de rotation du moteur qui semble bonne (le bruit semble le meme que lorsqu’il fonctionnait)
est ce que la tension divisee par deux ne peut venir que du fait de la mauvaise valeur de resistance des bobines ?
Je suis perplexe de mesurer 120V. Ici personne n’ecarte la possibilite que l’enroulement soit une fois deplus en cause malgre le 3eme rembobinage...
J’aimerais avoir quelques certitudes sur la source du probleme avant de retourner voir l’entreprise a 3 heures de route d’ici avec mon stator sous le bras...
merci