Pratiques et Techniques en Plaisance  | Imprimer |  Fermer la fenêtre

220v : interet diff 10 mA et utilisation disj batiment en 12 v 2 février 2014 11:05, par Négofol

Il faut rappeler qu’un disjoncteur ne devrait pas être employé comme interrupteur...
Il y a des différences entre les deux modèles : si l’on compare deux disjoncteurs similaires AC et DC de la même gamme Schneider Electric (DT40 6A en alternatif et C60 en continu 6A) on remarque :

  • pouvoir de coupure 20 kA pour le DC et 4.5 kA pour le AC
  • durée de vie électrique 3 000 cycles pour le DC et 20 000 cycles pour le AC

Ceci montre clairement que le service en continu est plus dur, même pour le disjoncteur adapté.
Après, ça peut marcher....